irak
В соответствии с п.6.24 СП7.13130.2012 "......необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытие противопожарных клапанов должно определяться в соответствии с технологическими требованиями."
Возможно ли по требованиям технологов не отключать систему подающую воздух на компенсацию технологической вытяжки при пожаре в помещении. Технологическое оборудование сблокировано с работой данной системы вентиляции и не останавливается по датчику пожарной сигнализации. Решение об отключении технологического оборудования, а соответственно и системы вентиляции принимает оператор
v_elena05
При пожаре здание обесточивается, технологическое оборудование, и, соответственно, система вентиляции работать не будут. Если приточную систему остававить в работе, то подача воздуха в помещение при пожаре будет способствовать распространению пламени.
ИОВ
Цитата(v_elena05 @ 30.3.2017, 14:06) *
При пожаре здание обесточивается, ...

Это не так! Обесточивается только то, что должно быть обесточено при пожаре, а не всё здание целиком.

Цитата(irak @ 28.3.2017, 17:25) *
В соответствии с п.6.24 СП7.13130.2012 "......необходимость частичного или полного отключения систем вентиляции и закрытие противопожарных клапанов должно определяться в соответствии с технологическими требованиями."
Возможно ли по требованиям технологов не отключать систему подающую воздух на компенсацию технологической вытяжки при пожаре в помещении. Технологическое оборудование сблокировано с работой данной системы вентиляции и не останавливается по датчику пожарной сигнализации. Решение об отключении технологического оборудования, а соответственно и системы вентиляции принимает оператор

Очень сомнительно, что при пожаре в этом помещении технологическое оборудование (и сблокированная с ним вентиляция) продолжают работать. В противном случае будет 100% обеспечено распространение по воздуховодам пожара/дыма на всё здание в целом, что не допускается противопожарными нормами. Уточняйте у технологов помещения
Амиго
Все относительно. На опасных производствах часто другие приоритеты.

Было б проще если б ТС примерно написал какие процессы в пр-ве. А то вдруг АЭС какая или химзавод. smile.gif
irak
Да, это химическое производство и отключать оборудование сложно и дорого. В результате технологи не хотят отключения автоматического по датчику пож. сигнализации, а отдают это решение на оператора. Специалист по пожарной безопасности ссылаясь на п.6.24 СП 7.13130 говорит, что если технологи не долускают отключения притока, то мы можем его и не блокировать с пож.датчиками. Мне это очень не нравиться, но как доказать свою правоту не знаю.
ИОВ
В таком случае, полагаю, что прав именно ПБ-шник, а не Вы. Выше Вы указали
Цитата(irak @ 28.3.2017, 17:25) *
...Технологическое оборудование сблокировано с работой данной системы вентиляции и не останавливается по датчику пожарной сигнализации. Решение об отключении технологического оборудования, а соответственно и системы вентиляции принимает оператор

Т.е. система вентиляции уже сблокирована с технологич. оборудованием и будет отключаться (а пп-клапаны закрываться) только при выключении технологич. оборудования. Тогда и не требуется блокировка с пож. сигнализацией/пожаротушением.